現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開] 
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

跳至第 頁

發起人
東涌西站大堂半數支柱疑灌石屎「未到頂」承托力或不足10%
84 個回應
塞爾維亞火車站#yup#
腥港跟足歐洲(中国)標準[sosad]


https://static.wikia.nocookie.net/evchk/images/d/d0/Preview-8-2.jpg


搵個機電佬講石屎已經傻的嗎
仲要未完工就講承托力仲向左走向右走傻的嗎[sosad]

但咁回應即承認喎
港鐵已要求總承建商交報告,提出修正方案才可復工


事件揭發後,屋宇署回覆稱東涌西站10月初接工程師通報,發現有混凝土支柱欠妥當,在10月尾例行視察確認兩支柱有問題,要求承建商全面調查,最終確認30條支柱欠妥當。

路政署亦回覆查詢表示,已要求港鐵公司認真展開調查,並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告,另已要求港鐵公司督促承辦商制定詳細修復方案,盡快自資進行修復工程,以確保工程質量符合標準,同時確保事件不影響整個工程進度。


港鐵今(9日)表示,繼早前按工程合約及質量管制規範向承建商發出不合規通知書後,正嚴正向相關承建商跟進其在事件中的失誤、處理情況,以及責任問題,目前亦正待承建商就事件提交完整報告並提出補救方案。

港鐵表示,重視鐵路項目的監管和工程質素,會持續進行巡查並採取其他監督措施,確保項目質素,並會繼續與相關政府部門保持密切溝通,確保工程在施工過程及完工交付時的安全和質素符合合約標準。

港鐵又說,會全面配合政府部門徹查事件,並就成因、補救方案以及與承建商的跟進行動,按時提交報告,並重申對任何不符標準的工程做法,絕不姑息,並將嚴肅跟進到底。


https://scontent.fhkg3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/590788373_122141594396954022_2731793817112898201_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx539x302&ctp=s539x302&_nc_cat=108&_nc_map=urlgen_bucketless&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=q3ADDti0urcQ7kNvwHN8DvL&_nc_oc=Adq2UyqVqpJV8RZ21t2oXa1H9_vNITllVvcCxGeMz_bApzs3J2mBs2ZwMDzCLbszwYE&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhkg3-2.fna&_nc_gid=zDAL0OY6Wha7436zsuuoig&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQRArz3Cex22YD4jagYcur8TcHH3MkO9GzBSQC6ijkiMHA&oe=6AF4574E

啲柱唔使太長[sosad]


但何永業稱這件事並不是災難,因這座樓工程仍未完結,若只是這20至30支柱未完成灌頂,他們可作出修正行動,重新在支柱上加回石屎。但是,若果只需要完成灌頂便可解決問題,為何港鐵要特意通報政府部門,是否有更嚴重的問題發生,並會否需要拆除支柱重建呢?

業界應都知一步到位同補灌係好大分別的[sosad]

奇在唔使造左柱先造上一層? 而家未到頂等於無承托力。


記得果陣有人報過,未死人就算#yup#


地鐵不嬲都以地產為正業。鐵路為副業
吞併咗九廣鐵路百年公司
可以一鐵獨大為所欲為