2025年8月揭發港鐵東涌延線東涌東站有「冒牌磚」;記者再揭發同為東涌延線並興建中的東涌西站大堂樓層,近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」,約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。有工程師稱若石屎沒有接觸到天花板,整條支柱的承托力會不足10%。
港鐵表示在2026年10月恒常巡查時,發現月台樓層有未經批准物料填補工序,已即時指示停工,並檢視月台及大堂樓層的已完工支柱及施工流程,稱不涉及結構安全問題。港鐵已要求總承建商交報告,提出修正方案才可復工。

天花板與支柱的罅隙有30厘米
港鐵東涌西站的總承建商為「布依格-寶嘉聯營」,記者取得部份東涌西站相片,見到有4條約8至9米高的石屎支柱,面積約0.5米乘0.5米,前面兩條支柱已灌完石屎,靠後的兩條支柱明顯見到虛位,疑為未完成灌石屎的工序。
記者同時看過天花板與石屎虛位的近距離相片,並製作了「示意圖」,天花板與石屎支柱的罅隙至少有20至30厘米,罅隙見到多條鋼筋。據了解,整個大堂樓層有60條支柱,有約半數支柱出現類似問題,佔了半個大堂樓層。有業內人士透露港鐵懷疑施工程序出現問題,有向總承建商發出「整改通知書」。
港鐵:10月發現支柱頂有未經批准工序
港鐵無回覆大堂樓層是否有灌石屎「未到頂」的情況,但表示在今年10月就尚未完成的工序進行恒常巡查時,發現月台樓層部份支柱頂部末端,曾進行物料填補的修補工序,未事先獲得港鐵批准。港鐵指示總承建商即時停止有關工序,檢視月台及大堂樓層等區域的已完工支柱及相關施工流程,並稱有關情況不涉及結構安全。
港鐵稱一直與總承建商跟進事件,總承建商須向港鐵提交全面報告,並提出修正方案獲批後方可復工。所有修正工序均須全面符合相關法定要求,方可獲最終驗收。有關工序所產生的相關費用將由總承建商承擔,港鐵並已就事件通知相關政府部門。
工程師:支柱承托力或不足10%
資深電機及屋宇裝備工程師何永業分析,承建商不會為了節省1%石屎,產生嚴重結構問題,令到支柱無法發揮作用。他表示若石屎沒有接觸到天花板,只有鋼筋接觸到樓板,整條支柱的承托力會不足10%,單靠鋼筋提供不到石屎的抗壓程度。他更直言,若果鋼筋甚至沒接觸到樓板,基本上無法發揮支撐功能,即是支撐力等於零。
但何永業稱這件事並不是災難,因這座樓工程仍未完結,若只是這20至30支柱未完成灌頂,他們可作出修正行動,重新在支柱上加回石屎。但是,若果只需要完成灌頂便可解決問題,為何港鐵要特意通報政府部門,是否有更嚴重的問題發生,並會否需要拆除支柱重建呢?
灌石屎「未到頂」原因不明
何永業認為記者提出的疑問都是成立的,若果工程只是未完成整個過程,不是做錯事情,你完成事件便可了事,為何要再通報相關政府部門呢,政府最擔心的是重灌石屎的強度,不如設計時所需的強度。